Соответствует требованиям ТУ 34-27-90-93.
Соответствует требованиям ТУ 34-27-90-93.
Напряжение не менее | пробивное | кВ | 80 | |
Напряжение не менее | испытательное одноминутное частотой 50 Гц | кВ | 42 | |
Напряжение не менее | выдерживаемое частотой 50 Гц при плавном подъеме (в сухом состоянии) | кВ | 47 | |
Напряжение не менее | импульсное испытательное | полный импульс | кВ | 75 |
Напряжение не менее | импульсное испытательное | срезанный импульс | кВ | 90 |
Напряжение не менее | испытательное частотой 50 Гц | в условиях выпадения росы | кВ | 28 |
Напряжение не менее | испытательное частотой 50 Гц | в условиях выпадения инея | кВ | 12 |
Длина пути утечки | мм | 175 | ||
Механическая разрушающая нагрузка при изгибе, не менее | кН | 7,5 | ||
Масса | кг | 2,35 |